Ce qui mon dit cela c’est Socobois. Après recherche sur le net sur le DTU en question j’ai pu lire ceci : Dimensionnements des lames pour platelages de type 1 Lame de 21 mm d’épaisseur et de 140 ou 145 mm de large (correspondant à un coefficient d’élancement de 7 dans la norme NF B 54-040) L’entraxe proposé entre les lambourdes est de 61 cm en C24 (Pin par exemple) et de 66 cm en D50 (Ipé par exemple). Nous considérons ces entraxes trop importants, même si, dans l’absolu, "ça tient". Nous serions plutôt d’avis de ne pas dépasser 50 cm en C24 (Pin) et de 55 cm en D50 (ipé). Notre vision prudente est confortée par la polémique créée par la norme B 54040 qui limiterait le coefficient d’élancement des lames en Ipé, ou Cumaru..., par exemple à 6. Nous conseillons donc vivement, si vous posez des lames de cette section, et qui sont mentionnées dans la norme B 54040, avec un coefficient d’élancement de 6 (ou plus, selon les essences) : Guide d’application du DTU 51.4 de réduire l’entraxe entre les lambourdes (jusqu’à 45 ou 50 cm) de mettre en oeuvre une double structure de procéder par vissage Qu’en pensez vous ? je pense qu’on peut considéré que cela n’est effectivement pas contraire au dtu mais qu’il est conseillé d’avoir un entraxe plus petit (autour des 50cm), je pense notamment au essence très instable et aussi pour limiter le flambage de celles-ci ? Bonne idée de pouvoir changer les valeurs de la calculette suivant les cas.