Bruno Caillard

Bonjour Philippe Il ne faut pas faire de moyenne car cela sera très inférieur à la charge réelle sous le Spa. Donc il faut prendre le pire, c’est-à-dire 496kg/m². Ensuite, je vous conseille de réserver un quadrilatère au plus près des dimensions du Spa, de telle sorte que le Spa est son propre quadrilatère avec des sections de pièces adéquates. N’est-il pas possible de faire reposer le Spa sur le sol ? et la terrasse serait construite autour et dessous ? De plus, dans ce type de cas extrême, il ne faut pas que la charge repose sur les tiges filetées, comme cela est décrit dans la méthode simplifiée du guide. Mais les poutres porteuses doivent reposer SUR les poteaux, par exemple dans des encoches façonnées en haut du poteau. Je vais bientôt mettre à jour le guide dans ce sens.