Bruno Caillard

Pour bien nous comprendre, tâchons d’adopter le vocabulaire officiel : dessous ce sont les "poutres-porteuses", par dessus ce sont les "solives". 1) Donc nous connaissons Emax pour les lames composite : 40cm 2) Nos solives ont une section de 40x70. Je suppose les solives sont positionnées sur la hauteur, c.a.d 70 à la verticale. Calculons la portée P avec Calcul de la portée P des solives j’obtiens 61cm au max 3) Mon parallélépipède fait 0.61 x 1.86 = 1.14 m² La charge Cp = 1.14 x 250 = 284 kg Vérifions si ça passe pour les poutres porteuses de 70x90 avec Calcul de la portée d’une poutre porteuse en appui. Cela donne 177cm max. c.a.d la distance max de vos plots.