Bonjour Yann, Nous avons 3 articles avec des exemples de calcul concrets sur la rubrique Terrasse en bois sur poutres porteuses. Nous avons également une prestation de vérification de plan si vous le souhaitez. Après avoir effectué une vérification rapide, les sections passent si la classe de résistance mécanique des poutres est C24 ou plus. La poutre centrale supporte la plus grande charge. Pour les poutres périphériques, il n’y a pas de problème. Pour la poutre centrale, la solution la plus simple serait de réduire la portée (la distance entre les deux appuis) en ajoutant un appui supplémentaire, et cela devrait suffire. Bien cordialement