Poster un message

En réponse à :

Bandeau à plat sur structure avec plots PVC

Bruno Caillard

Bonjour Aurélien La 2ème lambourde - celle de l’intérieur - doit être positionné pour supporter les extrémités des lames qui lui sont perpendiculaires, et le rebord du bandeau qui lui est parallèle. Les deux lambourdes ne sont donc pas forcément en contact l’une de l’autre ; ce qui de plus est préférable pour éviter l’interface bois/bois sujette à rétention d’humidité. Dans votre cas, vous n’avez que 45mm ; ce qui peut faire un peu juste. Si vous positionner les vis à 15mm du bord avec 5mm d’écart entre extrémité de lame et borde de bandeau : 15 + 15 + 5 = 35mm. La lambourde faisant 45mm, il reste 10mm de part et d’autre. C’est donc faisable mais demande une grande précision de pose. Sinon, vous pouvez aussi mettre cette 2ème lambourde dans l’autre sens afin d’offrir une surface plus importante.
Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.