Bruno Caillard

Bonjour David Il se dit qu’il ne faut pas marier les essences résineux/exotiques au niveau des lames et de la structure. C’est une "interdiction" qui est souvent énoncée par certains professionnels, et même reprise au niveau du DTU.De mon côté, je n’ai jamais constaté de problème dans la pratique.Et d’un point de vue mécanique, je ne vois pas où est le problème ; d’autant que les lames sont perpendiculaires à la structure. Que cela bouge de façon différente entre le résineux et l’exotique, de toute façon cela "bouge" dans des sens différents. Jamais personne n’a jamais réussi à m’expliquer la raison de cette "interdiction". Mais votre question porte sur un mixte résineux/exotique au niveau de la structure. Là encore, c’est la même problèmatique. Cela ne pose pas de problème mécanique, selon moi. Le seul truc important, c’est de bien soigner les points de fixation ; que cela soit pour les lames ou pour la structure. Par exemple en adoptant adoptant de la visserie/boulonnerie de fort diamètre, en inox si possible, avec des profondeurs d’ancrage importante.Par exemple, pour fixer vos lambourdes sur poutres, prenez des vis de renforcement type CombiConnect en diamètre 8,5 avec une profondeur d’ancrage d’au moins 70mm.