Bonjour Michel L’entraxe E est bien pris en compte dans le calcul. Voir cette calculette : Calcul de la portée P des solives Concernant votre calcul classique de résistance des matériaux, le critère de résistance à la rupture n’est pas déterminant dans le résultat. Ce qui compte le plus est la résistance à la flexion (le critère de flèche). En effet, on admet une certaine déformation : une flèche de 1/300 de la longueur de la solive. Si la solive subit une plus forte flexion, elle ne va pas céder mais le confort d’utilisation de la terrasse sera fortement dégradée : sensation désagréable de flottement, d’instabilité, de fragilité. Pour être plus précis, les calculettes prennent en compte quatre critères : critère de rupture en contrainte sous charge ponctuelle avec effort au centre, critère de rupture en contrainte sous charge répartie, critère de flèche sous charge ponctuelle avec effort au centre, critère de flèche sous charge répartie, et on retient la plus petite des portées calculées selon ses quatre critères. Cela répond-il à vos questionnements ?